Verkabelung / TAE Einfamilienhaus

gonzo04

Neuer User
Mitglied seit
14 Feb 2016
Beiträge
7
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo zusammen,

folgende Situation in einem Einfamilienhaus:

- 1. TAE (Original Telekom) befindet sich direkt am APL (im Keller). Hier funktioniert mein VDSL Anschluss nicht.
- Aus dem APL wird ein Kabel direkt ins Erdgeschoss geführt. Hier läuft der VDSL Anschluss.
- Ebenfalls direkt aus dem APL wird ein weiteres Kabel direkt ins 1. Obergeschoss geführt. Hier läuft der VDSL Anschluss auch.

Warum läuft der Anschluss denn an der 1. TAE nicht?
Wenn die 1. TAE funktionieren würde, hätte sie dann bessere "Leitungswerte" für den DSL Anschluss?
 
Warum es unten nicht funktioniert, können wir nur vermuten, mal aufschrauben und Foto machen?
Ich habe mal gesehen, dass ein Telekom-Techniker hier bei VDSL-Einrichtung in der 1. TAE direkt nach oben mit zwei Scotchlok-Klemmen verbunden hat.

Viel bringt es an der 1. TAE meist nicht, wenn es keine Stichleitungen oder ähnliches dahinter gibt. Was ist denn dein Problem?
 
Hatte es vorhin einmal kurz aufgeschraubt. War nur mit den 2 Drähten a und b ganz links angeklemmt.

Ich hab bei meinem VDSL 50 (läuft seit einer Woche) jeden Tag ein paar Verbindungsabbrüche. Modem/Router ist eine Fritzbox 7362 SL. Ist schon alles auf höchste Stabilität in der Fritzbox eingestellt.
Irgendwie hatte ich mal gelesen, dass der VDSL Anschluss an der 1.TAE am stabilsten läuft...daher wollte ich das testen und war überrascht, dass es nicht ging.
 
Vielleicht ist ja die TAE im Keller an eine andere Leitung am APL angeschlossen. Die Verkabelung scheint eh nicht korrekt zu sein, wenn es zwei parallele Leitungen vom APL ins Erdgeschoss und ins 1. Obergeschoss gibt. Eine davon muss am APL abgeklemmt werden.
 
ah ok. Danke.

Wer korrigiert denn die Hausverkabelung im APL ? Nur Deutsche Telekom oder ein Elektriker oder muss ich mich an Provider 1 und 1 wenden?

Brauche ja auch eigentlich nur eine TAE im Erdgeschoss.
 
Hi,

theoretisch die T-Com, die bis zur 1. TAE Eigentümer ist.
Praktisch......... *unschuldigguck*

Grüße
Snyder
 
Irgendwie hatte ich mal gelesen, dass der VDSL Anschluss an der 1.TAE am stabilsten läuft
Irgendwie? :lol: Also nein, diese pauschale Aussage/Feststellung ist falsch. Ein xDSL-Anschluss läuft dann am besten, wenn die Verkabelung sachgemäß installiert wurde (was bei dir scheinbar nicht der Fall zu sein scheint).

edit
Wer korrigiert denn die Hausverkabelung im APL?
Wenn du davon keine Ahnung hast hol dir einen in diesem Fachbereich fähigen Elektriker. Die Telekom ist für die interne Hausverkabelung (ab dem APL*) -eigentlich- nicht zuständig, aber nicht selten macht das auch ein T-Techniker wenn die Sache nicht zu kompliziert ist.

*)
Für die Anschlüsse im APL ist offiziell natürlich nur die Telekom zuständig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die 1. TAE gehört auch noch zum "Herrschaftsbereich" der T-COM.

Grüße
Snyder
 
Die Dose selbst ja, die Hausverkabelung (zwischen APL und 1. TAE) jedoch nicht mehr unbedingt.
 
so, Hausverkabelung wurde heute vom Fachmann "korrigiert" :D
 
Und hat sich dadurch irgendetwas an den Leitungswerten geändert?
 
Was hat denn der Fachmann "korrigiert"?
 
Parallelschaltung im APL entfernt / TAE im 1.OG abgeklemmt. Zusätzlich fehlte die Erdung am APL.

Leitungswerte wie Störabstandsmarge und Dämpfung haben sich extrem verbessert! Bin soweit sehr zufrieden.
 
Seit wann werden APLs geerdet und warum?
 
Seit die APL aus Plastik sind und sich somit statisch aufladen können. :lach:
 
Seit wann werden APLs geerdet und warum?
Wenn es vollständig nach den (neueren, das war nicht immer so sondern imho erst seit Anfang der 90er) Richtlinien (VDE) gemacht wird werden die APLs "geerdet" bzw. an den Potentialausgleich (falls vorhanden) des Hauses angeschlossen. Natürlich geht das nur bzw. macht nur Sinn wenn das Erdkabel, was von der Straße kommt und zum APL geht, einen Schirm hat (was i.d.R. jedoch der Fall sein sollte wenn das Kabel nicht uralt ist).

S.h. auch folgende Präsentation:
https://www.vde.com/de/Regionalorga...z/Documents/MCMS/2008_VDEBVThtkstoerungen.pdf

Auszug Folie 18 schrieb:
  • ...
  • Außenkabel haben einen durchgehenden Schirm, der die Überspannungen innerhalb des Kabels reduziert.
  • Bei allen Komponenten des Telekommunikationsnetzes sind Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen vorgeschrieben.

Sehr interessant auch:
Auszug Folie 26 schrieb:
  • Bereits im Feb 2005 wurden zwei besonders auffällige Ortsnetze auf Umsetzung der Blitzschutz- und Potentialausgleichsmaßnahmen überprüft.
  • Schwerpunkt war die fehlende Anschaltung der APL an den Potentialausgleich (PotA) der Gebäude. (>90% der APl sind nicht mit dem PotA verbunden).
  • Im Ergebnis der Auswertungen der Gewitterperiode 2005 sind die Gewitterstörungen in diesen beiden Bereichen signifikant zurückgegangen.

BTW/Praxiserfahrungen:
Die Hausanschlussleitung (bzw. den APL) mit an den Potentialausgleich des Hauses anzuschließen hat in vielen Fällen keine Auswirkungen auf das xDSL-Syncverhalten, in einigen Fällen positive aber in anderen wenigen Fällen tw. auch negative Auswirkungen (dann kann man u.U. davon ausgehen, das Netzbetreiberseitig beim Potentialausgleich geschlampt wurde), eine generelle Empfehlung bzgl. Syncverhalten gibt es deshalb nicht. Wenn es richtig gemacht wird/werden soll ist es jedoch vorgesehen den APL und somit den Schirm des Erdkabel mit an den Potentialausgleich des Hauses anzuschließen.

Praxisbeispiel:
http://www.wasser.de/telefon-alt/forum/forum-bilder/100000000005576-14-1202232227-g.jpg


Ebenfalls interessant:
Hinweis zum Potentialausgleich.

Nach geltenden Bestimmungen des VDE (Verband der Deutschen Elektroindustrie) ist der Abschlusspunkt der Telekom (APL) an die Potentialausgleichsschiene anzuschließen. Darunter versteht man den Zusammenschluss aller im Gebäude befindlichen metallenen Anlagen wie Fundamenterder, Schutzleiter der Elektroanlage und Wasser.

Der Potentialausgleich ist Bestandteil der allgemeinen Haus- und Elektro-installation. Für diesen ist der Hauseigentümer verantwortlich. Sofern eine Potentialausgleichsschiene in unmittelbarer Nähe des APL liegt, stellen die Techniker der Telekom diesen bei der Errichtung des Anschlusses her.
Andernfalls ist die Verbindung auf eigene Kosten von einem zugelassenen Elektroinstallateur durchzuführen.
Quelle: http://www.winterberg.de/content/download/4801/36973/version/1/file/5 (S.h. dort auch Zeichnung auf Seite 2).


Seit die APL aus Plastik sind ...
Auch die (neueren) APLs aus Plastik (Gehäuse) sind dafür vorgesehen, das einerseits der Schirm des Erdkabels angeschlossen werden kann und andererseits natürlich auch mit an den Potentialausgeich des Hauses, die Anschlüsse dafür sind vorhanden.
 
  • Like
Reaktionen: Tele-Info
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.