DECT ULE ist ein Standard (
http://www.ulealliance.org/standard ), der allerdings noch in Weiterentwicklung ist (es kommen neue Features dazu).
Es sind hier bestimmte Energieverbräuche einzuhalten (wie der Name schon sagt: ultra low energy).
Eine DECT 200 hängt ja immer am Netz (halt also einen Standby-Verbrauch), da ist also der Stromverbrauch nicht kritisch.
Beim Batteriebetrieb (Comet DECT) allerdings sehr wohl. Und daher nimmt der Regler nur alle 15 Minuten (ist so eingestellt) Kontakt zur Fritz-Box auf (die Box hängt ja am Netz, die funkt also andauernd). Wenn nun in der Fritz-Box Einstellungen des Reglers abgeändert wurden, kriegt der Regler die Änderung spätestens nach 15 Minuten (kann auch schon nach 1 Minute sein). Eine Rückmeldung auf die geänderte Einstellung (also die "Rückbestätigung" der durchgeführten Einstellungen) können daher erst nach 16 bis 30 Minuten in der Oberfläche der Fritz-Box eingesehen werden, also nach der
nachfolgenden Kontaktaufnahme. Auf dem Display des Reglers sind sie natürlich sofort zu sehen, wenn der Regler (bei seiner erstfolgenden Kontaktaufnahme) die Änderungen von der Fritz-Box übermittelt bekommen hat.
Natürlich könnte man das Kontaktaufnahmeintervall verkürzen und bei durchgeführten Änderungen in den Einstellungen eine sofortige Zwagskontaktaufnahme veranlassen, aber dann wären die Batterien des Reglers nach 3-4 Monaten alle. Und die Proteste würde ich gerne sehen ...!
Man bedenke: im Regler ist ein (wenn auch kleiner) Motor drin (kein Schrittmotor wie in Uhren), der verhältnismäßig "richtig Saft" braucht und in der Regel muß der Motor jeden Tag mindestens 4x ran (mindestens 2 Intervalle an/aus am Tag für den Fall, daß er nicht während der Heizintervalle schalten muß).