CAT 7 Kabel Pin 1 fehlt ? Einfacher Kabeltester !

  • Unsere Website ist morgen von 07:00 bis 12:00 UTC aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

com-com

Mitglied
Mitglied seit
31 Jul 2005
Beiträge
381
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
18
Hallo !

Hatte heute seltsamen Fehler vorgefunden: (nicht bei mir)
20 m oranges Installkabel, an einem Ende Dose und am anderen Ende aufgepreßter RJ 45 Stecker.
Lief angeblich über 2 Monate.
Einfaches Kabeltestgerät das von Pin 1 bis 8 und G durchläuft zeigt Pin 1 nicht an.
Hab dann mal 1 mit 2 getauscht, dann fehlte Pin 2.
Dann auf einer Seite 1 und 2 verbunden und mit Ohmmeter Kabel gemessen, 0 Ohm also voller Durchgang auf weiss-orange, also Kabel nicht unterbrochen.
Jetzt mal weiss-orange gegen weiss-blau auf beiden Seiten getauscht. Selbes Ergebnis, Pin 1 fehlt.
Jetzt mal andere Patchkabel von Dose zum Tester, selbes Ergebnis.
Gepreßten RJ 45 Stecker gegen gepreßten RJ 45 Doseneinsatz getauscht, selbes Ergebnis, 2. RJ 45 Buchse-Doseneinsatz, immer noch fehlt Pin 1.
Jetzt normale AP-Dose ran, immer noch fehlt Pin 1. Wenn man 1-2 weiss-orange tauscht gegen orange-weiss fehlt Pin 2 statt 1
Auch mal auf einer Seite statt 1-2 weiss-orange auf weiss-grün (3-6) was dann am Testempfänger hin und her springen zeigt, aber auch da fehlt ein Pin.
Steckt man ein Patchkabel zwischen Tester-Sender und Empfänger kommen alle 9 Pins an, also kanns der Tester nicht sein.
Was könnte es sein ?
Hab bestimmt schon über 50 Netzwerkdosen installiert ...
 
am anderen Ende aufgepreßter RJ 45 Stecker.
Fehler No 1, Bei Installlationskabel sollte bitte eine LSA-Schneidklemme genutzt werden, alles andere ist Pfusch
Dann auf einer Seite 1 und 2 verbunden und mit Ohmmeter Kabel gemessen, 0 Ohm also voller Durchgang auf weiss-orange, also Kabel nicht unterbrochen.
Jetzt mal weiss-orange gegen weiss-blau auf beiden Seiten getauscht. Selbes Ergebnis, Pin 1 fehlt.
Klingt irgendwie nach defekter Kontaktfeder in der Dose oder mieser Kontakt an dem RJ45-Stecker
Also Dose wie auch diesen ominösen RJ45-Stecker entsorgen und auf beiden Seiten eine neue Dose per LSA-Schneidklemme anbringen und das Verlegekabel sauber verlegen, damit sich dieses nicht mehr bewegen kann -> Gefahr des Kabelbruchs!
Dann von den Dosen zu den Geräten weiter mit Patchkabel
 
  • Like
Reaktionen: NanoBot
Es gibt "werkzeuglose" RJ-45-Stecker, die intern eine LSA-Schneidklemme haben. Die Stecker gibt's inzwischen bis Cat.8. Man muß nur darauf achten, daß der Adernquerschnittsbereich des Steckers zu dem Querschnitt des Kabels paßt.
Ich habe selbst einen am Verlegekabel zwischen TAE-Dose (Abgangsklemme) und FritzBox.

Das "werkzeuglos" bezieht sich allerdings nur darauf, daß keine Crimpzange gebraucht wird; stattdessen genügen einfache Werkzeuge:
- scharfes Messer zum Abmanteln,
- Elektronik-Seitenschneider für's Kürzen des Schirms & das finale Zuschneiden der Adern sowie
- Flachzange (Rohrzange tut's auch) zum Zusammendrücken des Steckergehäuses.
 
Jepp, solche „feldkonfektionierbaren“ Stecker mit Schneidklemmen gibt es einige. Doch die sind dann quasi unbeweglich in Schaltkästen eingebaut, da Verlegekabel nicht als Flex-Kabel geeignet ist, Stichwort Kabelbruch.
Im obigen Fall befürchte ich, dass das Kabel genauso zweckentfremdet wurde.
Die Formulierung „aufgepresst“ klingt halt für mich ziemlich nach normalen RJ45-Quetschstecker
 
Ja ja war schon LSA und der Kabelquerschnitt vom orangen Verlegekabel paßt genau für diese Stecker und Buchsen. Es liegt nicht am Kontakt, denn wie beschrieben mit dem Ohmmeter nachgemessen.
Gibts sonst keine Ideen außer den Pfuschvorwürfen ?
 
Sind auf beiden Seiten der gleiche Standard TIA 568A oder TIA 568B geklemmt worden?
 
...
Hab dann mal 1 mit 2 getauscht, dann fehlte Pin 2.

...
Jetzt mal weiss-orange gegen weiss-blau auf beiden Seiten getauscht. Selbes Ergebnis, Pin 1 fehlt.

da diese widersprüchlichen Aussagen darauf hindeuten, dass es kein grundsätzliches Kabelproblem sein sollte und das herumgeteste auf der Steckerseite offenbar am Fehlerbild nichts ändert würde ich ein Problem mit der Dose auf der anderen Seite vermuten. Z.B. Adernschluss auf 1 und 2 oder die Kontaktfedern (verbogen, oder ggf. auch an ihren Befestigungspunkten gebrückt) könnten diesen Effekt erzeugen.
 
Ja der letzte Tipgeber wird wohl recht haben. Kontaktfeder 1 von der nicht getauschten Dose verbogen und daher kein Kontakt zum Patchkabel und weiter zum Tester. Aber man glaubt immer man hat selber Pfusch gebaut und tauscht die eigene Dose und glaubt was einem die Leute so erzählen ...
Hatte ich noch nie, daß in der Dose eine Kontaktfeder verbogen war oder mit Schmutz behaftet. Bei 4 pol. Telefonhörerbuchsen hatte ich das schon öfters weil ja da laufend mech. Kräfte wirken.
Kennt jemand wie diese einfachen 30 Euro Kabeltester funktionieren, denn bei Kurzschluß brennen 2 LEDs schwächer und es ist immer ein Bezug zu anderen Kabelpaaren vorhanden. Also nicht einfach 1 mit 2 , 3 mit 6 ...
Die Belegung A oder B unterscheidet sich ja meist nur ob weiss-orange auf 1-2 und weiss-grün auf 3-6 oder umgekehrt belegt werden ...
Diese Buchse für Dosen und Patchfelder hab ich 2 x getauscht und dann auch eine Dose verwendet aber nicht an einen 2. Fehler auf der anderen Seite gedacht ...
 

Anhänge

  • x4528393.jpg
    x4528393.jpg
    34.5 KB · Aufrufe: 9
Ja der letzte Tipgeber wird wohl recht haben. Kontaktfeder 1 von der nicht getauschten Dose verbogen
Siehe auch schon weiter oben:
Klingt irgendwie nach defekter Kontaktfeder
So etwas kommt auch vor, wenn jemand versucht, einen RJ11/RJ12-Stecker in die RJ45-Buchse zu stecken - die sind nicht immer sauber genug geführt und der Rand drückt die äußeren Kontaktfedern gerne mal weg.
Btw:
Wenn dieser RJ45 mit Schneidklemmen irgendwo lose in ein Gerät gesteckt wird, nicht auf einen Träger auf z.B. einer Hutschiene fixiert ist, dann ist das weiterhin Pfusch, da Verlegekabel niemals Ersatz für ein Patchkabel sein darf.

[EDIT]
Kennt jemand wie diese einfachen 30 Euro Kabeltester funktionieren, denn bei Kurzschluß brennen 2 LEDs schwächer und es ist immer ein Bezug zu anderen Kabelpaaren vorhanden.
Alle Adern werden mit je einem Widerstand an die Messschaltung angebunden.
Die zu testende Ader wird mit einem schwachen Strom beaufschlagt, alle anderen Adern sind gegen Masse geschaltet.
So ist mehr oder weniger immer gewährleistet, dass an einer Ader eine Spannung anliegt, der fließende Strom zu allen anderen Adern hin abfließen kann.
Sind 2 Adern gebrückt, ist dieser Strom verteilt auf beiden Adern drauf, dann aber halt geringer und die LEDs glimmen nur noch
 
Zuletzt bearbeitet:
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.