Hallo !

Hatte heute seltsamen Fehler vorgefunden: (nicht bei mir)
20 m oranges Installkabel, an einem Ende Dose und am anderen Ende aufgepreßter RJ 45 Stecker.
Lief angeblich über 2 Monate.
Einfaches Kabeltestgerät das von Pin 1 bis 8 und G durchläuft zeigt Pin 1 nicht an.
Hab dann mal 1 mit 2 getauscht, dann fehlte Pin 2.
Dann auf einer Seite 1 und 2 verbunden und mit Ohmmeter Kabel gemessen, 0 Ohm also voller Durchgang auf weiss-orange, also Kabel nicht unterbrochen.
Jetzt mal weiss-orange gegen weiss-blau auf beiden Seiten getauscht. Selbes Ergebnis, Pin 1 fehlt.
Jetzt mal andere Patchkabel von Dose zum Tester, selbes Ergebnis.
Gepreßten RJ 45 Stecker gegen gepreßten RJ 45 Doseneinsatz getauscht, selbes Ergebnis, 2. RJ 45 Buchse-Doseneinsatz, immer noch fehlt Pin 1.
Jetzt normale AP-Dose ran, immer noch fehlt Pin 1. Wenn man 1-2 weiss-orange tauscht gegen orange-weiss fehlt Pin 2 statt 1
Auch mal auf einer Seite statt 1-2 weiss-orange auf weiss-grün (3-6) was dann am Testempfänger hin und her springen zeigt, aber auch da fehlt ein Pin.
Steckt man ein Patchkabel zwischen Tester-Sender und Empfänger kommen alle 9 Pins an, also kanns der Tester nicht sein.
Was könnte es sein ?
Hab bestimmt schon über 50 Netzwerkdosen installiert ...
 
am anderen Ende aufgepreßter RJ 45 Stecker.
Fehler No 1, Bei Installlationskabel sollte bitte eine LSA-Schneidklemme genutzt werden, alles andere ist Pfusch
Dann auf einer Seite 1 und 2 verbunden und mit Ohmmeter Kabel gemessen, 0 Ohm also voller Durchgang auf weiss-orange, also Kabel nicht unterbrochen.
Jetzt mal weiss-orange gegen weiss-blau auf beiden Seiten getauscht. Selbes Ergebnis, Pin 1 fehlt.
Klingt irgendwie nach defekter Kontaktfeder in der Dose oder mieser Kontakt an dem RJ45-Stecker
Also Dose wie auch diesen ominösen RJ45-Stecker entsorgen und auf beiden Seiten eine neue Dose per LSA-Schneidklemme anbringen und das Verlegekabel sauber verlegen, damit sich dieses nicht mehr bewegen kann -> Gefahr des Kabelbruchs!
Dann von den Dosen zu den Geräten weiter mit Patchkabel
 
  • Like
Reaktionen: NanoBot
Es gibt "werkzeuglose" RJ-45-Stecker, die intern eine LSA-Schneidklemme haben. Die Stecker gibt's inzwischen bis Cat.8. Man muß nur darauf achten, daß der Adernquerschnittsbereich des Steckers zu dem Querschnitt des Kabels paßt.
Ich habe selbst einen am Verlegekabel zwischen TAE-Dose (Abgangsklemme) und FritzBox.

Das "werkzeuglos" bezieht sich allerdings nur darauf, daß keine Crimpzange gebraucht wird; stattdessen genügen einfache Werkzeuge:
- scharfes Messer zum Abmanteln,
- Elektronik-Seitenschneider für's Kürzen des Schirms & das finale Zuschneiden der Adern sowie
- Flachzange (Rohrzange tut's auch) zum Zusammendrücken des Steckergehäuses.
 
Jepp, solche „feldkonfektionierbaren“ Stecker mit Schneidklemmen gibt es einige. Doch die sind dann quasi unbeweglich in Schaltkästen eingebaut, da Verlegekabel nicht als Flex-Kabel geeignet ist, Stichwort Kabelbruch.
Im obigen Fall befürchte ich, dass das Kabel genauso zweckentfremdet wurde.
Die Formulierung „aufgepresst“ klingt halt für mich ziemlich nach normalen RJ45-Quetschstecker
 
Ja ja war schon LSA und der Kabelquerschnitt vom orangen Verlegekabel paßt genau für diese Stecker und Buchsen. Es liegt nicht am Kontakt, denn wie beschrieben mit dem Ohmmeter nachgemessen.
Gibts sonst keine Ideen außer den Pfuschvorwürfen ?
 
Sind auf beiden Seiten der gleiche Standard TIA 568A oder TIA 568B geklemmt worden?
 
...
Hab dann mal 1 mit 2 getauscht, dann fehlte Pin 2.

...
Jetzt mal weiss-orange gegen weiss-blau auf beiden Seiten getauscht. Selbes Ergebnis, Pin 1 fehlt.

da diese widersprüchlichen Aussagen darauf hindeuten, dass es kein grundsätzliches Kabelproblem sein sollte und das herumgeteste auf der Steckerseite offenbar am Fehlerbild nichts ändert würde ich ein Problem mit der Dose auf der anderen Seite vermuten. Z.B. Adernschluss auf 1 und 2 oder die Kontaktfedern (verbogen, oder ggf. auch an ihren Befestigungspunkten gebrückt) könnten diesen Effekt erzeugen.
 

Neueste Beiträge

Statistik des Forums

Themen
246,811
Beiträge
2,257,797
Mitglieder
374,892
Neuestes Mitglied
Hartmut.Wahl
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.