Gut möglich das es sich um Nano-Farad (nF) gehandelt hat. Ich denke mal, wenn man die Betriebskapazität eines Telefonkabels misst, kann man gut eine Unsymetrie feststellen.
Hier mal die Werte für ein A-2YF(L)2Y Außenkabel:
Hier mal die Werte für ein A-2YF(L)2Y Außenkabel:
Code:
Betriebskapazität bei 800 Hz
aller Werte 100%
0,6 mm - max. 52 nF/km
0,8 mm - max. 55 nF/km
aller Werte 95%
0,6 mm - max. 503) nF/km
0,8 mm - max. 533) nF/km
aller Werte 80%
0,6 mm - max. 48 nF/km
0,8 mm - max. 50 nF/km
kapazitive Kopplungen bei 800 Hz
aller Werte k1 100% -max. 8001) pF/300 m
aller Werte k1 98% -max. 400 pF/300 m
aller Werte k9-12 100%-max.3001) pF/300 m
aller Werte k9-12 98% -max. 100 pF/300 m
nach DIN VDE 0816
Temperaturbereich
bewegt -20°C bis +50°C
fest verlegt bis +70°C
Schleifenwiderstand bei 20°C
0,6 mm = max. 130 Ohm/km
0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km
Betriebsspitzenspannung max. 225 V
(nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
Prüfspannung
Ader/Ader U eff. 5002) V
Ader/Schirm U eff. 2000 V
Isolationswiderstand
min. 1,5 GOhm x km
Leitungsdämpfung
der Stammkreise bei 800 Hz
0,6 mm = 1,04 dB/km
0,8 mm = 0,78 dB/km
Wellenwiderstand
der Stammkreise bei 800 Hz
0,6 mm = 720 Ohm
0,8 mm = 520 Ohm
Mindestbiegeradius
10x Kabel Ø
Strahlenbeständigkeit
bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)