VTO2202f 4 Draht Türöffner

KlingelMatze

Neuer User
Mitglied seit
13 Feb 2022
Beiträge
8
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Hallo zusammen,

ich stehe vor einem weiteren Problemchen und würde mich über Hilfe freuen.

Ich möchte an meiner VTO2202-f einen 4 Draht Türöffner anschließen.
Könnt ihr mir helfen wo ich was anschließen muss?
(Siehe Anhang)

Des weiteren bin ich davon ausgegangen das ich DOOR_COM und GND Brücken kann und so keine weitere 12V Stromquelle benötige da die VTO den Türöffner mit Strom versorgt. Stimmt das?

Vielen Dank für eure Mühe.

Nachtrag: Türöffner läuft mit 12V
 

Anhänge

  • IMG-20220219-WA0000.jpg
    IMG-20220219-WA0000.jpg
    143.3 KB · Aufrufe: 23
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

ich arbeite weiter an dem Thema.

Ich habe 12V_out und GND gemessen. Auf meinem Multimeter hat er 25V angezeigt? (Habe ich das richtig benutzt?)
Ich bin leider nicht ganz fit in dem Thema. Aber kann ich damit davon ausgehen das ich damit meinen Türöffner bestromen kann ohne zusätzlichen Trafo?

Vielen Dank für eure Mühe.
 

Anhänge

  • IMG-20220220-WA0000.jpg
    IMG-20220220-WA0000.jpg
    212 KB · Aufrufe: 19
Du musst Dein Messgerät auf Gleichspannung schalten!
 
Die Türöffnerspannung vieler Netzteile von Türsprechanlagen liefern ca ~24V, also Wechselspannung
Dann ist Wechselspannung am Messgerät schon richtig.
Aber man sollte schon genau wissen, was man da macht, denn diese ~24V am =12V-Anschluss zerlegen die Türeinheit unerbittlich...
 
@Novize hast Du Dir angesehen, worauf Du antwortest?
Auf dem ersten Foto ist eindeutig zu sehen, dass an den ersten beiden Anschlüssen der VTO2202-f Masse und 12V raus kommen. Wo sollen da die ~24V her sein?
 
Ja, bei Bild 1 steht da so was. Aber Bild 2 zeigt imo 25V Wechselspannung - die kommen sicherlich nicht aus der Luft ;)
Und einige solcher Türsprechanlagen, die auch ich mal hier und da angeschlossen habe, haben dort Out =12V für den Türöffner beschriftet, weil das die Min-Spannung für den E-Magneten des Schnappers ist. Gespeist werden diese Relaiskontakte aber von einem anderen Anschluss, der i.d.R. ~24V einspeist.
Daher ja auch der Hinweis, er soll nur das machen, was er weiß, das scheint hier nicht der Fall zu sein..
 
Vielen Dank für eure Antworten.

Ihr habt natürlich Recht, ich habe hier erhebliche Lücken die es zu füllen gilt.

Den Tipp mit der Gleichspannung habe ich schon bekommen und wenn ich das Multimeter auf Gleichspannung Stelle habe ich auch die 12V wie beschriftet. Der Türöffner der verbaut werden soll ist auch ein 12V Vierdraht Türöffner.

Gehe ich richtig in der Annahme daß ich den Türöffner damit betreiben kann?
Also laut Beschreibung die 12V Out auf den + des Türöffners und GND auf NC der VTO?
- des Türöffners dann auf com ?
 

Anhänge

  • IMG-20220222-WA0000.jpg
    IMG-20220222-WA0000.jpg
    207.3 KB · Aufrufe: 10
Irgendwas ist da seltsam. Alleine schon, weil Du ~25V und =12V misst, im Schaltplan aber in Reihe noch eine Spannungsversorgung eingezeichnet ist. Das kann so nicht richtig sein.
Wann misst du denn diese 12V bzw 24V? Immer oder nur, wenn du das Teil betätigst?
 
  • Like
Reaktionen: KlingelMatze
Bei dem sehr preiswertem Messgerät, welches im Wechselspannungsbereich nur 200V und 250Volt zur Verfügung stellt, würde ich die gemessenen ~25V nicht auf die Goldwaage legen. "Wer misst, misst Mist!." Es stehen =12V dran und im richtigen Messbereich werden =12V gemessen. Das klingt plausibel und ist daher für mich richtig. Man sollte immer überlegen, welchen Wert man erwartet und wenn was Anderes rauskommen, dann überlegen warum das so ist.

- die 12V_out kommen an den + des Türöffner
- Minus vom Türöffner an DOOR_NO
- DOOR_COM geht an GND

So habe ich das bei meiner VTO am Gartenzaun.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Like
Reaktionen: KlingelMatze
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Super, das mach ich auch so! Das Feedback anzuschließen erklärt sich ja von selbst.

Vielen Dank für eure Unterstützung :)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: