[Frage] Reihenfolge der DECT200 Dosen in der Fritzbox

robw

Neuer User
Mitglied seit
18 Aug 2008
Beiträge
13
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Hallo,
kann man die Reihenfolge der Steckdosen in der FB7390 irgendwie ändern, bzw. anders sortieren?

So werden sie bei mir in der Reihenfolge der Anmeldung angezeigt und ich müßte sie alle abmelden und dann alle mühselig in der gewünschten Sortierung neu anmelden. Das wollte ich vermeiden...

Habe Firmware 6.01 auf der Box.

robw
 
Keiner eine Idee??
Dann gehts wohl nicht anders!

robw
 
Guck mal per Telnet auf die Box und schau dir im Verzeichnis /var/flash die Datei ahadect.cfg an. Dort stehen die registrierten Steckdosen drin, evtl. lässt sich per Editor die Reihenfolge ändern. Editieren aber bitte mit den üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Ändern einer Flash-Datei.
 
Danke für die Antwort!
Leider sieht die besagte Datei schon mit dem FBEditor nicht besonders verbraucherfreundlich aus:

**** BINFILE:ahadect.cfg
3C73656374696F6E206E616D653D22554C45434F4E464947223E0A093C7661726961626C65206E61
6D653D226465766963655F6E616D655F6C697374223E303A31363A274B61666665656D6173636869
6E65273B313A32323A2753757369 ...
...
**** END OF FILE ****

Na ja... War ein Versuch wert
robw
 
Zuletzt bearbeitet:
Warum der FBEditor auf die Idee kommt, dass es sich um eine Binärdatei handelt, weiss ich nicht. Der umgewandelte Hexstring heisst im Klartext:
Code:
<section name="ULECONFIG">
	<variable name="device_name_list">0:16:'Kaffeemaschine';1:22:'Susi
 
Evtl. ist ja einfacher, die Dosen untereinander zu tauschen?
 
Zum Editieren kopiere ich die Dateien immer auf den USB-Speicher, editiere sie mit Notepad++ und kopiere sie dann wieder zurück. Wichtig ist das Kopieren mit 'cat', also:
Code:
cat /var/flash/ahadect.cfg > /var/usb/ahadect.cfg
und wieder zurück
Code:
cat /var/usb/ahadect.cfg > /var/flash/ahadect.cfg
 
Danke für die Tipps!
Hat gut funktioniert - nur dass bei der 7390 der Pfad /var/media/ftp lautet.

Aaaaber!... man bringt damit alle Einstellungen durcheinander!
Wenn man nämlich in der ahadect.cfg
Code:
<variable name="device_name_list">0:16:'Kaffeemaschine';1:22:'Irgendwas';2:21:'Noch etwas';...
die Ordnungszahlen (0:16|1:22|2:21) ändert, dann werden zwar die Aktoren neu sortiert angezeigt, aber die ganze Zuordnung zu den AINs und den Timers bleibt auf dem alten Stand. Was bedeutet, dass z.B. die On/Off-Schalter die falschen Aktoren ansteuert. Die dafür wohl zuständige "ahastat.cfg" lässt sich gar nicht editieren. Die in der ahadect.cfg ebenfalls enthaltene
Code:
<variable name="relay_times_list">
ist dazu auch nicht ganz einfach zu durchschauen!

Müßte man wohl die anderen cfg-Dateien wie ahanet.cfg / ahaglobal.cfg etc.pp. wahrscheinlich auch noch alle anpassen.
Da ist es wohl einfacher die Dosen abzumelden und in der gewünschten Reihenfolge neu anzumelden - wie Hans-Juergen schon meinte.

robw
 
Zuletzt bearbeitet: