Hallo zusammen
Habe da ein kleine Frage.
Wir haben 16 SNOM Telefone 360 und 2 SNOM 320 im Einsatz.
Nun ist aufgefallen, dass bei einem Ringruf (alle Telefone läuten)
einige Telefone sehr eigenartig läuten.
Es ist sogar vorgekommen, dass sich manchmal
etwa eines selber rebootet.
Da wir die Telefone über Power over Ethernet mit Strom versorgen,
war meine erste Vermutung, dass die Spannung zusammenfällt.
Als erstes habe ich mal die technischen Daten angeschaut:
Electrical Specifications Switch:
- FSM7326P NETGEAR L3 Managed 10/100
- Switch with PoE
- 24+2 Layer 3 Switch with Power-over-Ethernet
- Power Consumption: 36 W maximum
- 100-127/200-240 VAC; 50-60 Hz universal inputs
- 802.3af power budget: 170 watts. Full power for
up to 12 ports, or up to 7 watts for 24 ports
Technische Daten Telefon:
- Strom-Verbrauch: 2.2 – 2.5 watts
Nun eigentlich müsste es ja vom Strombverbrauch ausreichen,
wobei natürlich jetzt der Leitungswiderstand nicht mitberechnet ist.
Bevor ich jetzt jedoch Spannungsmessungen mache,
wollte ich mal nachfragen, ob jemand vielleicht
Erfahrung hat mit diesem Problem.
Für Kommentare, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
Stäubel
Habe da ein kleine Frage.
Wir haben 16 SNOM Telefone 360 und 2 SNOM 320 im Einsatz.
Nun ist aufgefallen, dass bei einem Ringruf (alle Telefone läuten)
einige Telefone sehr eigenartig läuten.
Es ist sogar vorgekommen, dass sich manchmal
etwa eines selber rebootet.
Da wir die Telefone über Power over Ethernet mit Strom versorgen,
war meine erste Vermutung, dass die Spannung zusammenfällt.
Als erstes habe ich mal die technischen Daten angeschaut:
Electrical Specifications Switch:
- FSM7326P NETGEAR L3 Managed 10/100
- Switch with PoE
- 24+2 Layer 3 Switch with Power-over-Ethernet
- Power Consumption: 36 W maximum
- 100-127/200-240 VAC; 50-60 Hz universal inputs
- 802.3af power budget: 170 watts. Full power for
up to 12 ports, or up to 7 watts for 24 ports
Technische Daten Telefon:
- Strom-Verbrauch: 2.2 – 2.5 watts
Nun eigentlich müsste es ja vom Strombverbrauch ausreichen,
wobei natürlich jetzt der Leitungswiderstand nicht mitberechnet ist.
Bevor ich jetzt jedoch Spannungsmessungen mache,
wollte ich mal nachfragen, ob jemand vielleicht
Erfahrung hat mit diesem Problem.
Für Kommentare, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
Stäubel