Hallo zusammen,
ich habe ein 8 Port BRI und eine 2 Port Pri Karte von Beronet in meinem Astreisk eingebaut. Seit dem die 2 Pri Karte im System eingebaut ist bekomme ich den oben genannten Fahler alle Sekunde.
Hier meine misdn-init.conf
und meine
misdn.conf
Als mISDN kommt 1.1.8 zum Einsatz.
Die 8 Port-Karte funktioniert ohne Probleme. Ich denke, dass es an der S2M Karte liegt.
Besten Dank
Christian
ich habe ein 8 Port BRI und eine 2 Port Pri Karte von Beronet in meinem Astreisk eingebaut. Seit dem die 2 Pri Karte im System eingebaut ist bekomme ich den oben genannten Fahler alle Sekunde.
Hier meine misdn-init.conf
Code:
card=1,0x8
card=2,2E1
te_ptmp=1,2,7,8
te_ptp=3,4,5,6,9
nt_ptp=10
option=9,master_clock
poll=128
dsp_poll=128
dsp_options=0
dtmfthreshold=100
debug=0
und meine
misdn.conf
Code:
misdn_init=/etc/misdn-init.conf
debug=0
ntdebugflags=0
ntdebugfile=/var/log/misdn-nt.log
ntkeepcalls=no
bridging=yes
stop_tone_after_first_digit=yes
append_digits2exten=yes
dynamic_crypt=no
crypt_prefix=**
crypt_keys=test,muh
[default]
context=from-internal
language=de
musicclass=default
senddtmf=yes
far_alerting=no
allowed_bearers=all
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0
txgain=0
te_choose_channel=no
pmp_l1_check=no
reject_cause=16
need_more_infos=no
nttimeout=no
method=standard
overlapdial=no
dialplan=0
localdialplan=0
cpndialplan=0
early_bconnect=yes
incoming_early_audio=no
nodialtone=no
presentation=-1
screen=-1
jitterbuffer=4000
jitterbuffer_upper_threshold=0
hdlc=no
[to-siemens]
ports=3,4,5,6
context=from-internal
[to-siemens-s2m]
ports=10
context=from-internal
[from-pstn]
ports=9
context=from-pstn
[gsm1]
ports=1
context=from-gsm
msns=*
[gsm2]
ports=2
context=from-gsm
msns=*
[gsm3]
ports=7
context=from-gsm
msns=*
[gsm4]
ports=8
context=from-gsm
msns=*
Als mISDN kommt 1.1.8 zum Einsatz.
Die 8 Port-Karte funktioniert ohne Probleme. Ich denke, dass es an der S2M Karte liegt.
Besten Dank
Christian