SPA-3000, FW 2.0.10d
Habe gerade den SPA-3000 in den Fingern und ein Problem. Ziel: Weiterleitung von auf VoIP1 ankommenden Rufen auf eine Festnetznummer (2.0.9er UserGuide S. 52 Punkt 4.10)
Kurzfassung:
S. 59 Punkt 4.13.9 funktioniert, aber (und das benötige ich) Punkt 4.13.8 funktioniert nicht.
Langfassung:
Es waren zwei Einstellungen und ein kurzer Schraubendreher-Einsatz nötig, um den PSTN-Port des SPA-3000 überhaupt zur Mitarbeit an der Telefonanlage zu überreden. Die Anschlüsse waren verpolt, die Anlage liefert auf der Leitung nur 24V, im Gegensatz dazu Telekom Festnetz ca. 50V. Lösung war "Line-In-Use Voltage: 22". Dann benötigt die Anlage knapp 2 Sekunden, um den Wählton durchzuschalten, Lösung war "PSTN Dialing Delay: 3".
Ziel: VoIP1 (Line1) -> alles auf eine bestimmte Festnetznummer, keine Authentifizierung
Es funktioniert:
[User1]<Cfwd No Ans Dest> = Ziel-FN-Nummer@gw0
[User1]<Cfwd No Ans Delay> = 10
Also eine Weiterleitung an eine bestimmte Festnetznummer, nachdem es 10 Sekunden auf Line1 (und dem daran angeschlossenen Telefon) geklingelt hat. Der SPA wählt nach 10 Sekunden brav die eingestellte Festnetznummer und verbindet den ankommenden VoIP-Anruf weiter mit der konfigurierten und gewählten Festnetznummer.
Es funktioniert nicht:
[User1]<Cfwd All Dest> = Ziel-FN-Nummer@gw0
Also eine Weiterleitung an eine bestimmte Festnetznummer sofort, ohne dass es auf Line1 und dem daran angeschlossenen Telefon klingelt. Im Syslog taucht dann zwar ein "FXO:FwdAll->FN-Nummer@GW0" auf, laut Syslog und geht der FXO-Port abr nicht einmal "Off-Hook" und der SPA wählt auch nix. Stattdessen unterhält er sich mit dem Anrufer wie bei einer ganz normalen VoIP-Verbindung und sagt, dass er es klingeln lassen würde. Das "Ringback" beim Anrufer passiert auch, also der Anrufer hört auch ein Freizeichen, das Telefon am SPA-3000 (FXS-Port, Line1) klingelt aber auch nicht. Hmm.
Konfig:
Line1: Normal VoIP, Nikotel
PSTN-Line: Normal VoIP, keine Registrierung, FXO-Port ist i.O. und funktioniert erwiesenermassen
Gruß,
Exim
Habe gerade den SPA-3000 in den Fingern und ein Problem. Ziel: Weiterleitung von auf VoIP1 ankommenden Rufen auf eine Festnetznummer (2.0.9er UserGuide S. 52 Punkt 4.10)
Kurzfassung:
S. 59 Punkt 4.13.9 funktioniert, aber (und das benötige ich) Punkt 4.13.8 funktioniert nicht.
Langfassung:
Es waren zwei Einstellungen und ein kurzer Schraubendreher-Einsatz nötig, um den PSTN-Port des SPA-3000 überhaupt zur Mitarbeit an der Telefonanlage zu überreden. Die Anschlüsse waren verpolt, die Anlage liefert auf der Leitung nur 24V, im Gegensatz dazu Telekom Festnetz ca. 50V. Lösung war "Line-In-Use Voltage: 22". Dann benötigt die Anlage knapp 2 Sekunden, um den Wählton durchzuschalten, Lösung war "PSTN Dialing Delay: 3".
Ziel: VoIP1 (Line1) -> alles auf eine bestimmte Festnetznummer, keine Authentifizierung
Es funktioniert:
[User1]<Cfwd No Ans Dest> = Ziel-FN-Nummer@gw0
[User1]<Cfwd No Ans Delay> = 10
Also eine Weiterleitung an eine bestimmte Festnetznummer, nachdem es 10 Sekunden auf Line1 (und dem daran angeschlossenen Telefon) geklingelt hat. Der SPA wählt nach 10 Sekunden brav die eingestellte Festnetznummer und verbindet den ankommenden VoIP-Anruf weiter mit der konfigurierten und gewählten Festnetznummer.
Es funktioniert nicht:
[User1]<Cfwd All Dest> = Ziel-FN-Nummer@gw0
Also eine Weiterleitung an eine bestimmte Festnetznummer sofort, ohne dass es auf Line1 und dem daran angeschlossenen Telefon klingelt. Im Syslog taucht dann zwar ein "FXO:FwdAll->FN-Nummer@GW0" auf, laut Syslog und geht der FXO-Port abr nicht einmal "Off-Hook" und der SPA wählt auch nix. Stattdessen unterhält er sich mit dem Anrufer wie bei einer ganz normalen VoIP-Verbindung und sagt, dass er es klingeln lassen würde. Das "Ringback" beim Anrufer passiert auch, also der Anrufer hört auch ein Freizeichen, das Telefon am SPA-3000 (FXS-Port, Line1) klingelt aber auch nicht. Hmm.
Konfig:
Line1: Normal VoIP, Nikotel
PSTN-Line: Normal VoIP, keine Registrierung, FXO-Port ist i.O. und funktioniert erwiesenermassen
Gruß,
Exim