Suchergebnisse

  1. E

    FRITZ!DECT 301 - Deaktivierung des adaptiven Heizbeginns nun möglich

    Funktioniert das mit dem Abschalten denn definitiv bei jemandem? Bei mir nicht.
  2. E

    [Info] FRITZ!Box 7590 Laborserie 07.39 – Sammelthema

    Auch die aktuelle Labor 94458 heizt immer noch adaptiv (4.99 auf dem DECT 301 ist drauf und Haken in GUI natürlich aus).
  3. E

    DECT 200 nicht alle Schaltzeiten möglich

    Mit der Labor 94458 geht es wieder.
  4. E

    [Sammlung] Fritzbox und Thermostat - Firmware Update bei Fritz DECT 300 + 301 + 302 und Comet DECT

    Ich hab jetzt meine 6.06er und 6.07er per Datei auf USB Stick zwangsweise auf 4.99 hochgebracht. Die 7.39 Labor wollte nicht automatisch updaten. Mal gucken, ob sich jetzt was ändert. Ob zB. der deaktivierte adaptive Heizbeginn jetzt funktioniert.
  5. E

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Ich habs übrigens mal ausprobiert. Mit https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-Tools#supportdaten kann man die Support-Daten automatisiert auslesen. Die Daten für die Heizkörperregler sind auch mit drin. Nun bräuchte nur noch jemand genügend Langeweile um ein Skript zu schreiben, was jede...
  6. E

    [Info] FRITZ!Box 7590 Laborserie 07.39 – Sammelthema

    Ich nutze einen Telekom-Fensterkontakt um den DECT 301 bei geöffnetem Fenster auszuschalten (was ja mit der Laborversion neuerdings geht). Allerdings erscheinen seltsame Schwingungen im Temperaturverlauf, wenn das Fenster geschlossen wird, die so nicht real sein können. Meldung an AVM ist raus.
  7. E

    DECT 200 nicht alle Schaltzeiten möglich

    Ja, Neustart, anderer PC, auch am Smartphone, ändert nix.
  8. E

    [Info] Fritz!Box 7590 AX Labor 7.39/7.50/7.51 - Sammelthema

    Funktioniert es denn auch? Bei mir wird trotzdem vorher geheizt. Habe allerdings eine 7590 ohne AX.
  9. E

    DECT 200 nicht alle Schaltzeiten möglich

    Ich bin mir leider nicht sicher, ob das vorher schon so war. Dann mach ich mal ein Ticket auf.
  10. E

    DECT 200 nicht alle Schaltzeiten möglich

    Ich habs eben nochmal mit dem nächsten DECT 200 ausprobiert. Zeitraum eintragen, alles aktiviert. Da man das nicht speichern kann (mindestens ein Wechsel muß vorhanden sein), Mittwoch von 12:00 bis 12:15 rausgeklickt. Übernehmen. Zack: Mittwoch so wie es sein soll (an außer von 12:00 bis 12:15)...
  11. E

    DECT 200 nicht alle Schaltzeiten möglich

    Hallo, mein einer DECT 200 läßt sich nicht frei konfigurieren in der Wochenübersicht. Ich würde gerne Montag 0:00 bis 6:30 aktiv haben. Das übernimmt er einfach nicht. Wenn ich 0:15 bis 6:30 mache, dann geht es. Mache ich danach einen Zeitraum Sonntag abend bis Mitternacht, funktioniert das...
  12. E

    [Info] FRITZ!Box 7590 Laborserie 07.39 – Sammelthema

    Ich habe in einem Zimmer den adaptiven Heizbeginn abgestellt, aber das Heizen beginnt immer noch vorher...
  13. E

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Es gibt hier ein Skript, welches das angeblich kann: https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-Tools#supportdaten Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wenn, könnte man sich ja alle 3h die Daten holen und dann zusammensortieren...
  14. E

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Ach, mit der Regelung bin ich eigentlich ganz zufrieden. Nur die Ventilstellung wäre wirklich was feines. In allerletzter Konsequenz könnte man damit sogar die gesamte witterungsgeführte Regelung rauswerfen, wenn man den Heizungsmischer so regelt, daß der Thermostat mit der größten Ventilöffnung...
  15. E

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Grrr... ich hab AVM schon mehrfach angefragt, ob sie nicht die Ventilstellung anzeigen können über die letzten 24h. Das wäre ein unglaublich hilfreiches Werkzeug für den hydraulischen Abgleich und für die Einstellung der Heizkurve. Ja, haben sie sich notiert.... Ich dachte, dafür müßten sie den...
  16. E

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Ich habe Ventile mit der 4.95 und mit der 4.94, das müßten zwei verschiedene HW-Versionen sein, zeigen aber beide DT:00 an.
  17. E

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Ich bin jetzt beim ersten Durchlesen nicht vollständig durchgestiegen. Die erweiterten Supportdaten kann man vermutlich nur händisch aus der Box auslesen, oder geht das auch automatisch? Ich fände eine Anzeige der Ventilstellung zB. über die letzten 24h höchst interessant....
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.