  1. D

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Damit würden sie aber auch offenlegen, wie gut bzw. schlecht die Regelung arbeitet ... aktuell glaube ich gerne, dass sie daran kein Interesse haben. ;)
  2. D

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    @kleinkariert : Wenn ich persönlich betroffen bin, weckt schlechter Support bzw. Produktentwicklung eher mein Interesse und Ehrgeiz. Es scheint sich keiner tiefergehend damit beschäftigt zu haben und ich teile gerne mein Erfahrung. Betrieb der Regler ohne externen Sensor hatte ich schon mal...
  3. D

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    So, ich habe mir mal überlegt, wie man den zeitlichen Verlauf der Ventilöffnung irgendwie besser festhalten kann ... und bin dann über die erweiterten Supportdaten der Fritzbox gestolpert, die im DECTULE AHA-Abschnitt zumindest in die letzten 3 1/2 Stunden zurückblicken lässt, siehe farblich...
  4. D

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    @Eumeltier: Welchen "DT:"-Wert siehst Du bei Dir? Du erwähntest ja, dass Du eine andere Version des 301 hast.
  5. D

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    ok, danke @holger1878, habe den Eingangsbeitrag entsprechend geändert Dann könnte das "DT:"-Feld in diesem Menü für "Device Typ" stehen? Das ist ja eine tolle Lernkurve hier für mich.
  6. D

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Hi @Thomas5 , kannst Du das bitte genauer ausführen? Alle meine AVM 301 haben 4.97 installiert und wurden originalverpackt versendet.
  7. D

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    In der Tat, da mag etwas dran sein. :oops: Heute morgen sind in dem Raum mit der längsten Aufheizphase die Ventilwerte immer zwischen 252 und 255 und die Raumtemperatur ist fast 2 Grad innerhalb einer Stunde gestiegen. Vielen Dank für diese Idee, muss ich weiter beobachten.
  8. D

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Hier sind die Ventil und Regler oben an den Heizkörpern, ca. 65 cm über dem Boden. Mir ist momentan nicht klar, warum das wichtig ist, da letztendlich der jeweilige AVM 440 in jedem Raum für die Regler in diesem Zimmer als externer Sensor arbeiten soll. Wenn ich das richtig interpretiere, weiß...
  9. D

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Dann geht der Ventilwert auf 255. [Edit Novize: Beiträge zusammengefasst - siehe Forumsregeln] ... und der Raum heizt wie zuvor sehr viel schneller auf.
  10. D

    Fritz!Dect 301, sehr lange Aufheizphase, da Regler das Ventil nicht voll öffnet

    Hallo, ich möchte hier kurz meine Erfahrung mit den AVM 301 mitteilen und fragen, ob ich der einzige bin, der die Regelung des AVM 301 fragwürdig findet. Ich betreibe 9 x AVM 301 mit 6 x AVM 440 in einer größeren Mietswohnung in einem Altbau (noch keine moderne Wärmedämmung an der Fassade)...